BACNET通用DDC控制器特征:
l 基于标准BACnet MS/TP协议的PUC控制器,可完成更灵活的现场部署及更多的设备监控
l 运用控制器的编程工具,在PUC控制器上实现自由编程,可以满足各种不同的HVAC应用
l 高颜值外观设计延续了霍尼韦尔在通用控制器上的风格,轻巧易于操作
l 彩色可拆卸的接线端子,易于区分信号类型,使接线安装更加方便简单,降低出错率
l 自带输入/输出点,支持通过标准BACnet MS/TP协议通讯连接,丰富点数组合并灵活本地部署
l Sylk协议接口连接TR42/TR42E显示控制面板
l 支持控制器之间点的连接,即”绑定”,调用更自如
l 增强的网络保密性
l 通过嵌入式编程工具包自由编程,继承既有工具的风格及功能,界面更加友好,可兼容使用现有WEBs工具编辑的程序
l BTL,CE,UL,RoHS认证
BACNET通用DDC控制器技术参数
电气部分
额定电压: 20-30VAC;50/60HZ
功 耗: PUC5533-PB2 11VA max.(包含控制器与所有输入输出和通信)
工作环境
储藏温度:-40℃ - 65.5℃
运行温度:0℃- +50℃
相对湿度:5%~95% 无凝露
防护等级:IP20
输入和输出
数字输入(DI)
输入类型: 干触点检测开/闭
干触点电阻: 开路≥12K Ohms;闭路≤ 500 Ohms 数字输出(DO)
输出类型: 继电器无源干触点开/闭
继电器参数
额走电压:20-30VAC,50-60HZ
额走电流:0mA-1A(AC),不间断1A Pilot Duty
模拟输出(AO)
模拟输出 必须同时为电流或电压信号。
模拟电流输出:
电流输出范围:4.0-20.0 mA
输出负载电阻:550 Ohms
模拟电压输出:
电压输出范围:0-10 VDC
输出电流:10 mA
模拟输出可以走义为数字输出并按照如下的方式运行:
False (0%) 输出 0 VDC,(0mA)
True (100%) 输出11 VDC,(22mA)
通用输入(UI)
输入类型 |
传感器 |
运行范围 |
室内/区域送风室外温度 |
20K Ohm NTC |
-40℃ to 93℃ |
室外温度 |
PT 1000(IEC751 3850) |
-40℃ to 93℃ |
电阻输入 |
普通 |
100 Ohms-100 K Ohms |
电压输入 |
变送器 控制器 |
0-10 VDC |
数字输入 |
干触点 |
开路≥ 12K Ohms 闭路≥ 12K Ohms |
BACNET通用DDC控制器产品型号
控制器型号 |
描述 |
PUC5533-PB2 |
PUC BACnet 通用控制器 UIx5,DIx5,AOx3,DOx3 |
PUC6002-PB2 |
PUC BACnet 通用控制器 UIx6,DOx2 |